일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
울진 1호기 1차측 기기냉각해수계통 배관(B계열) 누수로 정지
- 조회 : 3106
- 등록일 : 1998.12.11
- 사건명
울진 1호기 1차측 기기냉각해수계통 배관(B계열) 누수로 정지
- 해당원전
한울 1호기
- 발생일시
1998-12-11
- 사고 고장등급(잠정)
1
- 사건발생시 출력
원출:75%, 발출 : 760MWe
- 상황
발전소 출력 75% 로 정상운전중 1차측 기기냉각계통에 해수를 공급하는 기기냉각해수계통의 콘크리트 배관 누수로 한 계열이 운전 불가능하여 기술지침서에 따라 발전소를 수동으로 정지함.
- 원인
콘크리트 내부배관이 국부적으로 손상됨에 따라 해수가 누수 되어 내부 철심, 중간에 설치된 철판 및 외부 콘크리트의 강선 등이 부식되어 해수 공급 압력에 의해 손상된 것으로 추정됨.
- 소내·외 방사능 누출여부
안전관련 계통인 1차측 기기냉각해수계통의 두계열중 한계열의 배관 손상에 의한 발전소 수동정지로써 환경으로의 방사선 누출은 없었으며, 다중성에 의해 설치된 다른 계열이 정상운전 중에 있으므로 발전소를 안전하게 유지하는데 문제점이 없음.
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 손상배관에 대한 긴급복구 수행 - 기술지침서에 따라 발전소 정지 및 운전형태 전환 - 누수배관 복구후 제 9차 계획예방정비 착수